主题:主从控制时,扭矩的分配问题?
我们使用两台6ES71变频器分别带两台电机,共同来带一个负载。两台电机之间刚性连接,但两台变频器的功率不同。现在这两台变频器之间使用simolink做主从控制,从机使用扭矩控制,不知怎样控制才能使之负载平衡?
50HZ
游士

经验值:211
发帖数:240
精华帖:1
    2005-08-09 14:10:56
精华帖  主题:回复:主从控制时,扭矩的分配问题?
如果没有用过,见过这种工程配置的就不要乱说话。kdrjl斑竹你说的不对。实际上这种硬件配置的调节是很麻烦的,以前的贴子也经常出现。比较好的就是主从控制,使用simlink网络。但有的时候也不行,那就要使用附加给定调节了。
调不好,发电是经常的,还会报故障。负荷分配---这个词在造纸行业、冶金、石油传动重经常出现的。
交流,共同的进步!
tanshuo
侠客

经验值:665
发帖数:406
精华帖:19
    2005-08-28 13:49:42
精华帖  主题:回复:主从控制时,扭矩的分配问题?
其实大家都把问题复杂化了。最好的办法是使用平衡功能,平衡两台电机输出功率的百分比。有些内含这种功能,Droop compensation。在钢铁行业用的较多。也可以用PLC自已写,麻烦一点,效果还过得去。
不懂可以学!
长风万里
侠士

经验值:1802
发帖数:220
精华帖:31
    2005-08-29 11:14:04
精华帖  主题:回复:主从控制时,扭矩的分配问题?
楼上的说得对,好多厂商的变频器都带droop功能,例如西门子、AB等。K老弟说的也没错,但那只是理想状态下的“同轴”,现实中的同轴好些时候是通过齿轮箱啮合的,存在着一定间隙,在换相或带位能负载的情况下负荷存在不平衡的时候,甚至互相“拧劲”。关于“负荷平衡”概念问题,本网站的“技术服务与支持”上(好象是)有一篇文章叫《MM430/MM440特殊功能介绍》,大家可以看看。