| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ligp99 侠圣
经验值:4487 发帖数:926 精华帖:0 |
楼主
主题:伺服电机能不能启动0.1秒内达到额定转速 伺服电机能不能启动0.1秒内达到额定转速
有你帮助有我成长
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
1楼
主题:回复:伺服电机能不能启动0.1秒内达到额定转速这你得知道1、电机的最大启动转矩;2、负载折合到电机轴上的转动惯量;3、电机轴上的摩擦转矩;4、额定速度是多少。 知道以上三个数据,用高中物理知识你自己就能算出0.1秒够不够。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
麦福明 侠士 经验值:1627 发帖数:95 精华帖:15 |
16楼
主题:回复:伺服电机能不能启动0.1秒内达到额定转速这个算是运动控制中比较特殊的应用了,我曾经做过一个案例摆振,客户要求摆振频率133hz,不过振幅不大,+/-30rpm(在1500-3000rpm)基础上。也就是响应要在7.5ms完成一个周期,加速段只有7.5/4=1.879ms最终采用特殊定制的电机完成了。与西门子1ph8相比,同样的扭矩,转动惯量只有1ph8的三分之一。 现场波形图: 另外一个案例是一款特殊伺服电机,41ms电机可以从1500rpm到-1500rpm完成一个周期。波形如下: 这类应用对电机的转动惯量要求非常高,一般的伺服电机不行。 这类应用需要非常详细的计算,对电机,负载的转动惯量要详细计算,我们在做的时候转动惯量需要精确到小数点后4位。同时还要考虑伺服驱动器的容量,载频。 对电机和负载的连接需要刚性连接,这个也需要特殊设计。
efficiency and powerful
|