作者 | 主题 |
---|---|
雨雪淳 游侠 经验值:374 发帖数:52 精华帖:2 |
楼主 2019-05-11 18:53:38
主题:博途V15调试G120 CPU315-2PN/DP 20台变频器G120 CU240B-2DP V4.7 IM153-1从站 组成DP通讯网络,电脑通过PN连接CPU。现象是:通过博途调试向导能静态检测电机参数,但是CU上BF灯不亮,没法DP通讯,所以通过PLC控制变频器启停不好用。请指导,谢谢。
我相信自己
|
雨雪淳 游侠 经验值:374 发帖数:52 精华帖:2 |
15楼 2019-05-20 06:41:06
主题:回复:博途V15调试G120 我光觉得手册上说DP波特率低可以1000米,压根没想到中继器的问题。看来还是要看现场实际情况啊。
我相信自己
|