| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kdrjl 版主
经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼主
主题:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。
如题,这个系统是我第一次使用的S120拓扑结构。它是CU320-2DP加SLM(250kW)非调节型电源;然后驱动两个200kW的电机模块。 这个系统用于四驱的汽车底盘测功机系统。你们谁有四驱的汽车?拿来在上面做做实验不?看看其性能如何?嘻嘻 因为论坛里的发帖容量限制,一个帖子好像不能超过1M的容量,所以我上传图片就得分着传了。不太方便。 这是柜体布局 从左起,CU加两个电机模块;然后是SLM。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
1楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。继续 中间柜内是电源进线的开关和输入电抗器等外围元件。右边的柜内是一个控制风机系统的G120变频器(CU240B-2DP+PM240-2;75KW),与左边的系统共直流母线。 这就是传说中的四驱底盘测功机。它有四个大滚筒驱动电机采用中置式。这个在国外很流行的机械结构模式。 调试中的花絮: 从来没用过这样的结构。都知道一个CU320可以带好多MM电机驱动模块和电源模块。在一开始拓扑结构配置时,采用的是自动配置。STARTER提示框问,是并联控制电机模块?还是不并联控制电机模块?我选择的是yes。自动配置完成以后,STARTER左侧向导里,01是CU;02是驱动(DRIVE);03是电源(INF)。我很奇怪,不是两个电机模块吗?怎么就一个驱动呢? 先转起来看看吧,我采用V/F模式调试,做了一个静态辨识,嘿嘿,这回特意看了一下参数r3925,只有两个yes,其他的都是no。也就是说,只有静态计算和静态辨识优化被通过,其他的调试没做。这个显示,对调试结果很明确的确认。不错呦。于是打开STARTER的控制面板,给电机启动,转起来的结果是前后两组滚筒一起转动。而且启动电流与运行电流都是超过了我单台电机的额定电流。 虽然是大惯性系统,但我的斜坡时间很长,设置2分钟左右,就是为了想稳一点,可电流为什么这么大呀。而且,我需要的是两个电机各自的控制,不是这样的一起控制。这不是我所想要的需求。 打电话询问,西门子传动的技术支持告诉我,我的需求在拓扑结构设置时,应该选择不并联控制。原来是这样呀。重新拓扑结构配置,选两个电机不并联控制。拓扑结构完成以后,再看STARTER左侧向导栏里,DRIVE由原来的一个变成了两个。也就是01是CU,02是驱动1,03是驱动2,04是电源。原来如此呀。 挺有意思的。由此也明白了刚才两个电机同时转动,为什么电流那么大了,它是把两个电机的空载电流叠加在一起了。单独转每一个电机,其空载转矩是电机额定转矩的5%-8%范围。
我是你的朋友
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
2楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。
那个风机的PM240-2,配个CUA31,直接让CU320-2DP控制不是更好?走V/F模式没问题呀!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
渔明锅红 至圣 经验值:24866 发帖数:2054 精华帖:83 |
5楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。K版发的贴子从中又学到了些知识,双驱动的参数设置默认的是同步控制的,要想独行拓扑功能就要改变,版主能分享截个图吗?
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
7楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。大拇指赞。你用过呀?我一直都是单传系统,在动力试验台上,基本都是单传系统多传系统没接触过。这回项目是多传,第一次用。所以...,闹点笑话了。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
8楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。在STARTER界面,左侧的向导栏,项目01=CU;项目02 = DRIVE1;项目03 = DRIVE2;项目04 = INF。 截图不太方便,我需要进STARTER界面,所以,稍后再说吧。原谅。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
9楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。西门子的自动化与驱动产品应用,趣味性很强的。接触多了,你会觉得很有乐趣的那种。总会自我陶醉于成就感之中...。会不由自主的嘚瑟的那种。(偷笑)
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
11楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。SLM怎么没见你配熔断器啊,逆变器本身就有,可以不配,SLM进线没有。
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
12楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。PM240-2;75KW这个有直流母线的端子啊,不是PM240-2不允许共直流的吗??
Thank you for the support.
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
13楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。可以啊,双驱动做四驱,比后驱启动转矩大两倍,虽然成本高了些,但对于一辆车来说,也是可以接受的。那个并联的选项,是不是一个驱动带两台电机的说法啊?即负载并联。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
15楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。如果是直流的,我们就配了,交流的没配。6SE70时代就没配过。我们这个行业,客户很讨厌憋保险,有时候在技术协议里还会强调一下的。(偷笑)
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
17楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。我想用两个驱动模块各是个嘛,不想并联驱动。但是,西家传动现在这样的配置拓扑结构,真的很有特点。你想干什么?想干什么就干什么。随便。哇,真厉害呀。一个控制带多个驱动,这种功能特别好玩呦。有机会可以试试吧。
我是你的朋友
|
|
我家牛 奇侠 经验值:9099 发帖数:2294 精华帖:30 |
18楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。错误,拓扑相同,不用改。只是组态的时候,注意是否选择并联MM模块。 选择并联模块的话,参数可视化参数视图里只能见到一组MM模块。 否则,参数可视化参数视图里是多组MM模块。
学习ing!学习!
|
|
我家牛 奇侠 经验值:9099 发帖数:2294 精华帖:30 |
19楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。
学习ing!学习!
|
|
我家牛 奇侠 经验值:9099 发帖数:2294 精华帖:30 |
20楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。K版,你的进风口没有我的大。 西门子标准柜进风口都比较大。
学习ing!学习!
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
23楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。如果有机会,ALM可以玩个小功率的(书本型)。也就是尝试一下它的效果。其实SLM在中国市场足矣满足需求了。 性价比,成本所有的商家包括西家传动在内,都是要考虑的重要因素呀。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
24楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。昨天看帖没往心里去,事后感觉说的很有提示性。我们做柜子对进风口没要求,是不是符合冷却要求和环境呢? 查了一下样本,咨询了专家,哇靠,这个百叶窗的进风口面积是要计算的。不是随便的外观摆饰。所以,必须要确认一下。否则隐患严重。 由此,任何一个系统设计,包括外协的组件,都要有数据计算和论证。细节往往很关键的。 在此5星精华,谢过我家牛。
我是你的朋友
|
|
我家牛 奇侠 经验值:9099 发帖数:2294 精华帖:30 |
25楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。原则上是要风量计算,西门子天津工厂的设计师是这么说的。 对于咱们就是开大也无妨,毕竟进风口大了,比小了好。滤网也会堵塞,会影响风量。
学习ing!学习!
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
28楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。又反复斟酌了一下。快熔应该有。但没有,就是事儿。(偷笑) 原因很简单,SLM的输入整流是二极管元件,进线加快熔保护这是其一;其二,即便是发电回馈状态,快熔保护不了IGBT,但是从安全角度,遇到大的电流,快熔保护的是SLM内部的元器件,不至于失火冒烟呀。 所以,SLM进线处加快熔是非常充分必要的。
我是你的朋友
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
29楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。的确对于变频器等控制器,运行时散热量比较大,如果没有计算好散热量,配置的空调或是冷却风道小的话,为后续正常运行埋下祸根啊,目前大部分厂家对于这个配置就是凭经验,就拿我这边设备的例子来说吧,配置的电柜空调偏小,导致空调使用很短时间就损坏了,搞得目前是打开电柜冷却了。对于变频器要想安全稳定可靠干净恒温下运行,这个配套的电柜空调及风道一定要计算好,并且要留有余量啊。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
34楼
主题:回复:一个CU控制一个SLM电源,驱动双电机模块。是呢,SINAMICS驱动产品和STARTER的拓扑结构配置,就像搭积木一样,挺有趣的。特别是一开始不太熟悉操作的时候,感觉挺好玩。
我是你的朋友
|