主题:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接 Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接 变频器默认波特率9600,若要改,修改P2010.1 变频器默认地址为0,若要改,修改P2011.1 1. 此文档Drivermoniter版本V5.5,MM440版本2.11 2.软件安装完后,默认可能是德语,需要在工具里进行修改语言
3.打开软件后先进行在线连接 打开Drivermoniter,设置通讯相关参数
依次设置:如图,USS通讯,COM号,波特率9600(和变频器对应)
有两种在线方式: (1).直接连接,在文件中选择Set up an USS …….. 弹出下图,点击Starter开始搜索,搜索到后自动跳到参数界面
(2).新建一个项目,设置好变频器型号和版本号 进入到参数界面,点击RAM/EEPROM在线
4.参数上载方法
5.参数下载方法
6.参数比较功能
7.参数表转化为EXCEL表形式
8.通过Drivermoniter控制变频器的启停 面板控制,需要在在线的情况下进行参数设置:P0700.0=4,P1000.0=4
控制时,点绿色1启动,红色0停止。
|
|