主题:2个CPU之间传输大量数据用什么通讯方式 400CPU和1500CPU之间要传输读6000个字,写1000个字。用什么通讯方式好啊 |
|
Zane 版主 经验值:85166 发帖数:21049 精华帖:399 |
4楼
主题:回复:2个CPU之间传输大量数据用什么通讯方式首先要搞清楚是CPU-CPU之间的PN接口进行通信 其次是S7-400与S7-1500之间的通信 无论哪一种CPU,UDP通信都只支持1472字节 TCP/IP通信,S7-400支持32K字节,S7-1500支持64K字节 ISO-ON-TCP通信,S7-400支持32K字节,S7-1500支持64K字节 BSEND / BRCV通信 S7-400支持64K字节,S7-1500支持64K字节