主题:接地,接地?
我是搞冶金的,有一条生产线,采用的是6SE70的直流母线型,加制动电阻。一条母线挂100多电机,试车时发现这个问题,有电机接地时,整流单元先报接地故障,导致这个母线上的所有逆变器都起不来,有没有方法让逆变器先报接地故障,母线后报?
还是西门子就是这么设计的,没方法改? |
|
zorro 游民 经验值:79 发帖数:27 精华帖:4 |
楼
主题:回复:接地,接地?
这个问题在西门子的传动系统中由来已久,我自己因为没有接触过6SE70,也就没有碰到过,但我听到几位前辈讨论过这个问题,这个问题很早就存在,而且好像一直也没有好的解决办法的。
我个人的考虑是加入绝缘检测装置,串入系统逻辑,这样肯定会增加成本。不过我的一位前辈很直接的否定了我的看法,他的分析很复杂,我到目前为止,仍没有理解,也就没有办法写出来了。
zorro
|
|
tanshuo 侠客 经验值:665 发帖数:406 精华帖:19 |
楼
主题:回复:接地,接地?
道理很简单,楼主的模式称为DC BUS系统。這種结构的最大问题就是,对于变压器接地系统,当某台电机一相接地时,整流器部分会检测到接地短路,而逆变器只是相序移位并不会出现短路故障。逆变器有时也会报OC或OL,反应速度不会比整流单元快。整流单元的接地保护是用硬件实现的。