主题:斑竹请进!!请教SM331模拟量输入发热的问题,谢谢!
SM331,型号:331-7kf02-0ab0,我只用了一个4~20毫安的压力变送器,接在2,3,端子,从端子6到最后20都接了起来,然后都接在"M"上,这是按照西门子手册接的,是在网上课堂下载的,文件名叫“SM331_Getting_Started_Teil1_e.pdf",就是照着它所讲的办法。
但是331模板发热很大,时间稍长,温度都有些烫手。
我问过西门子工程师,他说用电流信号,只接用的端子,不用的不接,在STEP7内设置不用的通道的disactived就行,我试了他说的办法,不发热了。
难道是那本说明书有问题??这可是西门子自己写的啊!
妈妈经常夸我懒,呵呵! 唉,自己一个人摸索,容易走死胡同,有问题的时候,请各位不吝赐教啊!谢谢!
yw
侠士

经验值:1854
发帖数:1289
精华帖:4
    2005-08-29 16:01:01
精华帖  主题:回复:斑竹请进!!请教SM331模拟量输入发热的问题,谢谢!
未使用的通道
你必须将未使用的通道短接,并将它们接到MANA上。用这种办法使模拟量输入模板获得
最佳抗干能力。应设定未使用的通道的“测量方法”参数为“禁用”。以此,可以缩短
模板的扫描时间。
如果你没有使用COMP 补偿输入,你也必须将它短接。
某些测量范围未使用通道的特点
由于分成了通道组,已组态的输入仍保持为未使用,你必须注意这些输入的以下特点,
以使能所使用通道中的诊断功能。
• 测量范围1 - 5 V:将未使用的输入与同一通道组的所使用输入并连。
• 电流测量,双线变送器:有两种通道使用方法:
a) 将未用输入端开路,不要激活该通道组的诊断。如果使能了该诊断,则模拟量
模板将触发一次诊断中断,并且模拟量模板的组故障灯闪烁。
b) 在未用输入端接入1.5-3.3KΩ电阻。这样,你可以对这个通道组使能诊断。
• 电流测量4 - 20 mA,四线变送器:将未使用的输入与同一通道组的所使用输入串联