主题:变频器用作逆变器,是否可行?
变频器应该是一个整流回路加一个逆变桥,那么把变频器用作逆变器是否可行啊?把变频器的中间回路直流母线当作输入,接直流电源,哪位有过这方面的经验或者研究,希望不吝赐教!
|
|
tanshuo 侠客 经验值:665 发帖数:406 精华帖:19 |
楼
主题:回复:变频器用作逆变器,是否可行?
完全可以的。这种结构在电气火车上应用非常广泛,即无间断供电系统的一种。但火车上应用非常复杂,可靠性也更高这里不作讨论。
现实中合理的用法是:普通变频器DC BUS一定要加高速熔断器;由于变频器输出的谐波太重,会影响其他下游设备因此在输出侧需加装高频隔离变压器(角星接法)。隔离变压器一定是耐高频的,否则会发热很严重。运行很稳定。 希望以上经验可以对大家有所帮助!
不懂可以学!
|