主题:关于3UF50
Simocode-DP 3UF50单稳态与双稳态的含义和区别是什么?
小瞧
新手

经验值:22
发帖数:12
精华帖:1
    2005-08-30 21:05:35
精华帖  主题:回复:关于3UF50
通过Simocode-DP 3UF50订货号第11位可以选择单稳态或双稳态的模块输出特性,此位为0则为单稳态,为1则为双稳态。其含义如下:
单稳态:当控制电压丢失或发生CPU故障时,3UF50基本单元的数字量输出触点会做复位处理,不能保持原有状态。
双稳态:当控制电压丢失或发生CPU故障时,通过设置相关功能3UF50基本单元的数字量输出触点可以保持原有输出状态,直至故障消除。