主题:mm440的485接口又烧了!
昨天上午用PC接变频器MM440,变频器端接终端组件,也就是
1脚(10V)--1.5K电阻--29脚(P+)--120电阻--30脚(N-)--470电阻--2脚(0V),PC端用亚当模块4520转入串口,4520的DATA+和DATA-间接120的电阻,用24V供电,P+接DATA+,N-接DATA-,用串口调试助手发指令,变频器在控制之中,心里很高兴, 用VC写了个程序来发送指令写到了下午,变频器也很听话,心里狂喜.十分钟后有领导来检查,一开机,MM440居然不听话了,查看那该死的P2025一直在变,断开485总线,也在跳.这娇气的485口居然又烧了.后来只好改用手动控制应付检查.为什么会这样呢?难道还有什么线我没接好吗?请高手指点!
123123123123123123
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:mm440的485接口又烧了!
我不知道你具体的接法。仔细检查一下,确认后再通电,可用数字表检查一下。要防止静电。
我只烧过一次(第一台)。知道不可接反后,再也没烧过。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|