主题:求助
我们煤矿使用800kw电机,电机牌板上写额定电流为93A,使用6000V电压 使用200A熔断器,使用CST(160万一台)软启动。电机是无载启动,电机功率随负载变化而变化。疑点1:电机启动电流Is=(4-7)*In 4*93>200 为什么启动时熔断器不烧.疑点2:电机功率随负载不断变化,电机的输出力矩不断变化,是否导致电机转速不断变化。
二进制
游民

经验值:139
发帖数:42
精华帖:1
    2005-09-06 10:08:10
精华帖  主题:回复:求助
回复第二点:如果电机是额定转速以下额定转距内运行的话。如果电机运行于速度控制方式,电机会自动调节输出转距,而不会导致速度下降(当然转速调节是有过程的,可不予考虑)。如果电机额定转速以上弱磁运行,则电机转速会有变化,转距越大,速度会越小,恒功率运行。