技术论坛

 S7-1500 RH冗余系统操作指南---连载3

返回主题列表
作者 主题
空果仁
官方工程师
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:4927
发帖数:210
精华帖:47
楼主    2021-01-07 17:17:19
主题:S7-1500 RH冗余系统操作指南---连载3 精华帖 

第二章SIMATIC S7-1500 R/H 连接 I/O的方式


2.1 PROFINET系统冗余

     S7-1500R/H使用PROFINET网络替代PROFIBUS的方式连接I/O设备,所以PROFINET系统的冗余非常重要。可以将PROFINET系统简单地划分为三个独立的层级,分别为PN控制器、PN设备和两者之间连接的网络,如图2-1所示。

     从前面的系统介绍中可以清楚知道,S7-1500R/H冗余系统,例如主-备CPU可以实现冗余的PN控制器,PN控制器使用支持MRP协议的环网连接PN设备,实现网络冗余,同样PN设备也需要支持冗余的通信才能完成PN系统的冗余。


2.1.1 PN IO设备的几种类型

PN设备的类型大致分为以下几种类型:

  目前发布的类型

  • S1模式

S为Single 的首字母,表示为单一接口;1表示只有一个AR(Application relation),就是只能与一个PN控制进行通信。一般标准PN设备都是S1类型设备,只能与一个CPU进行通信。

  • S2模式

S为Single 的首字母,表示为单一接口;2表示有两个AR(Application relation),就是可以同时与两个PN控制进行通信。S2类型设备可以连接到S7-1500R/H系统,同时与主-备CPU进行通信。

    后续将要发布的类型

  • R1模式

R为Redundancy的首字母,表示为冗余接口;1表示只有一个AR(Application relation),每一个接口与一个CPU进行通信。

     几种PN类型的类型和连接方式如0所示。


2.1.2 目前支持S2模式的PN IO设备

目前支持S2模式的PN IO设备参考表2-1