| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
锋言锋语 至圣
经验值:26730 发帖数:3937 精华帖:54 |
楼主
主题:关于P2002参考电流的设定 一个同步电机励磁用的是DCM, 额定电流1502, 但是P2002设置的是100. 我问厂家, 说是DCM做励磁电源 这个参数不影响。 这是什么意思? 求教。
不忘初心
|
|
锋言锋语 至圣 经验值:26730 发帖数:3937 精华帖:54 |
1楼
主题:回复:关于P2002参考电流的设定解决了。 因为厂家用的r52114(电流相对装置电流的百分比)。 这个参数通讯不涉及P2002的转换。 如果用r68(电流实际值的绝对值),就需要用P2002进行规范化。 这些手册上标注了。 这些细节东西不碰到一会, 有时候容易混淆。
不忘初心
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
3楼
主题:回复:关于P2002参考电流的设定
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|