技术论坛

 M430变频器如何实现手动/自动的控制?

返回主题列表
作者 主题
沈证
游侠

经验值:303
发帖数:37
精华帖:1
楼主    2003-05-03 10:39:39
主题:M430变频器如何实现手动/自动的控制? 精华帖 
我现在采用S7200PLC和M430变频器对水泵进行闭环变频调节,其中变频器有二路模拟量输入,一路为通过1,2,3,4端子外接4.7K可调电阻手动调节频率,另一路通过PLC模拟量模块提供4-20MA给变频器信号,进行闭环调节。我想通过变频器本身的数子输入(如6号端子)对上面二路模拟量进行手动/自动切换。由于我刚接触M430变频器,请问各位大哥对M430变频器需相应设置那几个主要的参数,可完成以上的功能。本人不胜感激!
硕他爸
游士

经验值:162
发帖数:50
精华帖:2
    2003-06-26 21:26:44
精华帖  主题:回复:M430变频器如何实现手动/自动的控制?
打开您手头的MM430调试手册,翻到10_45、10-55、10-64~65页,仔细阅读P0810,设P702=99,P700=2,P1000=27,P1070=755.1,P1074=722.1,P1075=755.0