| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yming 版主
经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼主
主题:选用好通讯电缆
这次出差到外地单位安装我的设备。发现真的有假的Profibus电缆线(号称在国内生产的):结果:我的设备23台变频器+S7-315-2dp跑 12M。他们布线、走线方式、接地都同我的一样,只能上到 1.5M。
分辨: 西门子电缆线:屏蔽层双层密实,内部包裹红绿双线的是海绵状的白色注塑。 所谓国产电缆:屏蔽层较稀,没有内部注塑,仅仅是两根塑料绳附在红绿两线的两侧,因此,外面紫色护套摸起来并不园。报价比西门子的还要高。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
tanshuo 侠客 经验值:665 发帖数:406 精华帖:19 |
楼
主题:回复:选用好通讯电缆
原装PROFIBUS的通讯线,紫色的那种芯线是氮气发泡的,双绞绞距3~4CM ,外面是很厚实的镀铝膜加编织.这种线抗干扰能力很强.如果是普通的PE或PVC的线差很多.
不懂可以学!
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:选用好通讯电缆
如果变频器很多,每台的PZD也很多就要考虑速度了。有理由担心。
系统只有S7-315 2DP 孤孤伶伶的放在那里,一条Profibus连接到各个变频器,所有PLC的数字IO、模拟IO均来自变频器的端子,甚至连现场的指示灯都是由变频器提供24V电源和控制(当然控制来自远程PLC,透过变频器控制的),连ETxxx都没有买! 利用MM4xx的BICo技术,你怎么做都可以。方便极了!只是需要速度。 需要改变参数,那就买一个触摸屏接到315 2DP的MPI口。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:选用好通讯电缆
许多许多控制功能并不需要自由功能模块的编程。只是将你需要的功能连接到那个PZDn就可以了。
例如你希望在PLC端看到该台变频器的输入端子是否闭合? 方法:例如:PZD3没有用(参数地址:P2051(2)) 设置:P2051(2)=722,这时PLC在读此PZD3时,内容就是该变频器端子的状态。和参数r0722的内容一样。 又例如:你想让PLC控制变频器的继电器3动作? 方法:你注意了吗?PLC发送的控制字1和控制字2里有没有用的位。 设置:控制字2的位6、7、10、14都没有用,我们可以利用一下! 如果PLC写到控制字2的位6,就是 2# xxxx xxxx x1xx xxxx。在变频器端将参数P0733=2091.6就完成了。如果你想用此继电器控制指示灯:简单的把变频器的电源24V接进来经过这个继电器再接到一个小电流的的指示灯就可以了。 同样,不用的模拟量输入和输出都可以加以利用(一般用Profibus后都没用了)。 好好看看表12-1(BiCo的连接):有些数值你可以连接到校正后的参数,别直接连接到PZD n。 不过模拟量的精度为0-4000H,只是转换速度不太高,估计处理速度大约十几毫秒一次。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:选用好通讯电缆
BiCo功能的使用:
通常,控制命令的链路都是一条。有时的特殊需要,命令来自多方向,这时就需要使用自由功能块:或门、与门把多路合并到一路。 实现方法:将链路断开:例如将端子6(P0706=99开放其BiCo功能,注:先要开放,否则在有些参数的选择中没有这个参数:722.5)。然后对自由功能块编程,(建议先画出要实现的电路图,定义每个电路的输入输出参数号),编程后,选择优先计算的层(P2801、P2802)最后使能P2800=1。 注:可以使用DriveMonitor软件来调试,使用BOP编程太麻烦了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|