| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zylpower 游士 经验值:192 发帖数:110 精华帖:0 |
楼主
主题:变频器漏电
新做的一套污水工程,现场控制柜内安装两台变频器,电源总柜与控制柜并柜,电源总柜内安装有漏电开关供插座用,但变频器一上电,漏电开关就跳闸,但对现场的PID仪表无干扰信号,请问如何解决漏电开关
good
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
楼
主题:回复:变频器漏电
变频器的进线根本就不可以选用漏电开关,只能用空开
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|