技术论坛

 回复:变频器漏电

返回主题列表
作者 主题
zylpower
游士

经验值:192
发帖数:110
精华帖:0
楼主    2005-09-15 18:59:10
主题:变频器漏电
新做的一套污水工程,现场控制柜内安装两台变频器,电源总柜与控制柜并柜,电源总柜内安装有漏电开关供插座用,但变频器一上电,漏电开关就跳闸,但对现场的PID仪表无干扰信号,请问如何解决漏电开关
good
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
    2005-09-17 23:16:56
精华帖  主题:回复:变频器漏电
变频器的进线根本就不可以选用漏电开关,只能用空开
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download