主题:西门子低压控制电气产品防爆应用解析 精华帖 

随着国家对于防爆应用的加强,防爆产品纳入到强制CCC的管控范围,越来越多的人开始关注防爆产品和应用。在此我针对西门子低压控制电气产品防爆应用做一个解析,同事也普及一下防爆的一些基础知识.


首先我们需要明确那些应用和场合会涉及防爆呢?我在这里做一个简单的总结,包括但不局限于一下应用:


在防爆应用中,会区分防爆等级。气体防爆的0区,1区,2区;粉尘防爆的20区,21区,22区。

为了方便大家理解我们以日常可以见到的加油站为例,解释一下0区,1区,2区的区别。

地下储油罐是0区

加油机是1区

整个加油站范围是2区

不同区对于设备均有不同的防爆要求,


西门子低压控制电器产品主要都是防爆关联设备,即指安装在非爆炸区域内,但保护爆炸区域内设备。

少部分具有防爆功能可以用在2区或者22区。



西门子低压电气产品上都会印有防爆标识,防爆标识是由EX标志,防爆测试证书编号及防爆等级共同组成的。 防爆等级中带有方括弧的就是关联设备[ ], 没有方括弧的就是标准的防爆产品。


大家在应用的时候,一定要仔细确认,避免误用造成的损失。


感谢大家支持西门子控制电器产品