主题:G120变频器报警F7900处理

今天有一台升降变频器G120报警F7900(驱动:电机堵转 / 转速环到达挡块)

检查电机接线没有问题

检查电机三项电阻正常

重新优化电机后还是会报警

检查电机抱闸测量进线电压,有时候AC380V,有时候不到AC200V(抱闸的正常工作电压是AC380V)

检查电机抱闸的供电回路,发现接触器接线端子未拧紧,端子处有烧黑的现象,

导致抱闸供电电压有时候不足抱闸不能正常打开,造成电机堵转,变频器报警

变频器和抱闸是由同一个接触器供电的,抱闸会因为电压不足而打不开

变频器却不会报警,前期没有考虑到是电源有问题。

各位大神有谁知道变频器不报警的原因么?麻烦给讲一下


北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
2楼    2021-04-30 15:47:18
精华帖  主题:回复:G120变频器报警F7900处理

报警的时候你看看有一个故障,还是多个故障,可能故障代码后面还有故障,只是掩盖了,