技术论坛

 回复:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值:37606
发帖数:5108
精华帖:47
楼主    2020-11-19 18:10:32
主题:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题 精华帖 

大家好!

在我搭建的起重机平台上,由于只有220V的市电,目前通过采用一个升压变压器的方式,把单相220的市电转换为2相380V的电源通过给变频器使用,前提是通过关闭进线电源的监控变频器才不会保错误。


该平台采用的闭环矢量控制,跑起来还可以,但是采用开环控制明显就不行了,低于5HZ以下的,平行移动都跑不动,闭环矢量控制基本上没有问题,0...额定频率都可以运行。

由于在该条件下没有3相380电源,无法验证开环条件下5HZ跑不动是不是因为缺相的问题。

但是有一点可以确认在有3相电源的工厂环境,其他的起重机上5HZ平行移动肯定是没有问题的。



从上面的情况可以看出,在某些条件下要测试变频器的运行可以采用这个方法。

在负载不是特别大的情况下,2相电源给变频器供电也勉强可以使用一下。


在这里请大家探讨一下这方面的经验。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
2楼    2020-11-19 19:54:32
精华帖  主题:回复:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题

380v全波整流滤波后的直流母线电压只能到1.2*380,也就是不到450v(虽然空载电压可到510),直流母线供电不足!若想达到三相全桥整流电压510v,两相输入电压必须达到440v,而不是380v。


大道至简,知易行难
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
4楼    2021-08-12 18:38:39
精华帖  主题:回复:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题

道理是这个道理,但是,这与5HZ以下开环运行无关吧

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
5楼    2021-08-12 19:19:10
精华帖  主题:回复:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题

用升压变压器,如果你的变频器写着 1AC/3AC, 只要容量匹配(1.2倍容量),是可以运行的。

如2楼所述,最好升压到直流母线510V以上。

对于没有标注1AC/3AC的变频器,最好不要过载使用;因为整流桥臂有一相未运行;进线电流由其他两相承担。

三相桥两相运行时,就如同是单相运行。变频器电容充放电,同样电流会更大,会发热。注意散热。对于标注1AC/3AC的变频器就无所谓了(设计时已考虑单相运行)。


至于 5Hz 没劲儿,只要不是欠压报警,就与此无关。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?