| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20180326909323 游士 经验值:174 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴 |
|
liul_sharp 奇侠 经验值:7176 发帖数:389 精华帖:54 |
1楼
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴
因为你没有定义驱动对象号(drive object number),脚本编译的时候不知道往哪儿互联啊。
首先你应该在要知道你要互联的DO号码,在专家列表里搜就可以,可能是r975[7]。或者在导航里面点击configuration页直接看。假设你得到的号码是n。 然后,脚本这样写: parameters(1113,0) = “2090:12:n” 如果是连接到自身的参数,那么n == 63 就比你多了个参数 |
|
kdrjl 至圣 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
7楼
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴用STARTER调试G120或者S120不用写脚本也能做批量调试的。在一个自认为标准的项目里,将其做模板,新建两个用户文件,一个是后缀cdl的参数表文件,一个是后缀xml的参数表的值文件。将其两个建好的模板用户文件,存在STARTER默认的u7文件夹里。就OK了。 批量调试时,只要在新的项目下,把cdl用户参数表文件打开,然后再把该文件的值文件xml打开覆盖,就立马完成全部的新项目批量参数设置了。不用写脚本,就是两个用户文件的模板建立即可。
我是你的朋友
|