| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
信仰的力量 游民 经验值:76 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:V90 系列20+12绝对编码器 转动多少圈不会溢出 各位老师: 项目上需要用到V90伺服电机,电机编码器选绝对式20+12多圈,电机带动机械部件往复运动,有以下两个问题请教: 1、电机向同一个方向转12000多圈才能将机械部件从一端移动到另一端,编码器会溢出吗? 选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向 旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗? 先谢过各位老师! |
|
西门子驱动技术支持 侠圣 经验值:2207 发帖数:73 精华帖:9 |
7楼
主题:回复:V90 系列20+12绝对编码器 转动多少圈不会溢出问题1: 零点校准后,移动超过正负2048圈,断电后位置会丢失。 若不断电一直持续运行,编码器会溢出,但是不妨碍位置值的记录,如果设备连续往一个方向运行, 不仅仅是编码器会溢出,位置值的记录变量也会溢出,若工艺需要往一个方向持续运行,建议使用模态轴。 问题2: PN版本中绝对值编码器回零校准无法使用零点开关回零 |