技术论坛

 回复:V90 系列20+12绝对编码器 转动多少圈不会溢出

返回主题列表
作者 主题
信仰的力量
游民

经验值:76
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2021-09-07 15:59:58
主题:V90 系列20+12绝对编码器 转动多少圈不会溢出

各位老师:


项目上需要用到V90伺服电机,电机编码器选绝对式20+12多圈,电机带动机械部件往复运动,有以下两个问题请教:

1、电机向同一个方向转12000多圈才能将机械部件从一端移动到另一端,编码器会溢出吗?

     选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向

     旋转,编码器也不会溢出?

     

2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?


先谢过各位老师!

西门子驱动技术支持
侠圣

经验值:2207
发帖数:73
精华帖:9
7楼    2021-09-09 09:26:25
精华帖  主题:回复:V90 系列20+12绝对编码器 转动多少圈不会溢出

问题1:

零点校准后,移动超过正负2048圈,断电后位置会丢失。

若不断电一直持续运行,编码器会溢出,但是不妨碍位置值的记录,如果设备连续往一个方向运行,

不仅仅是编码器会溢出,位置值的记录变量也会溢出,若工艺需要往一个方向持续运行,建议使用模态轴。

问题2:

PN版本中绝对值编码器回零校准无法使用零点开关回零