| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
wb.by 游侠 经验值:502 发帖数:321 精华帖:0 |
楼主
主题:6SE70 故障!
我公司有一台6SE70 250KW的机器,输出电流波动大,与输入4~20MA信号严重不成比例,(恢复到工厂设置,却显示信息是O005,不知是什么原因;可否有人给我一个明确的答复,是什么原因?如何将O005故障去掉?
|
|
christian 新手 经验值:17 发帖数:7 精华帖:1 |
楼
主题:回复:6SE70 故障!
o005不是故障值,只是变频的一种状态值,你此时的P060应该是3吧,这个状态指的是装置处于系统设置中"DRIVE SETTING",将P60改为出厂设置0应该就可以啦
christian
|