技术论坛

 回复:请教关于6SE70系列逆变器软化控制的问题

返回主题列表
作者 主题
永不停息
侠客

经验值:906
发帖数:473
精华帖:5
楼主    2005-09-19 18:27:23
主题:请教关于6SE70系列逆变器软化控制的问题
从矢量大全中的功能图中看了关于软化控制(DROOP),从中了解了一点关于软化的内容,但是没有经过实践不知道软化功能用在什么地方,什么时候该用软化功能,怎么用请各位有识之士帮忙解释一下。谢谢,非常感谢!
活到老,学到老。
tanshuo
侠客

经验值:665
发帖数:406
精华帖:19
    2005-09-22 21:00:39
精华帖  主题:回复:请教关于6SE70系列逆变器软化控制的问题
不是所有的卷取控制都要用软化功能.
一般情况径空比大于10倍的不能用软化而是用硬化,很离普是吧?!
不懂可以学!
office110
游士

经验值:284
发帖数:224
精华帖:5
    2005-09-30 12:34:40
精华帖  主题:回复:请教关于6SE70系列逆变器软化控制的问题
软化功能在多电机组成的传动系统中的应用还是很广泛的,对于各电机的负荷分配也有作用,比如,电机的电流过大时,DROOP功能就回自动降低电机的输出频率,当然前提是DROOP功能要连到电流上,不过DROOP是一个累积的功能,瞬间的变化是没有什么效果的
tanshuo
侠客

经验值:665
发帖数:406
精华帖:19
    2005-12-17 09:47:30
精华帖  主题:回复:请教关于6SE70系列逆变器软化控制的问题
quote:以下是引用zhj96在2005-12-12 13:39:10的发言:
"卷取的软化称TAPER",这是什么意思呢?讲讲

就是SIMENS的功能图里和TP,TAPER的简写,就是渐减张力控制,一种中心卷取的工艺控制参数.
不懂可以学!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示