楼主    2005-10-03 22:26:22
主题:Iranbing班竹请进:怎么样才能实现开机不用回零点的操作?
Iranbing班竹,您好.一台机床,采用增量式光栅尺作为反馈元件,机床开机均应要求回机床零点,但是,我看到有的厂家做到了机床每次上电后,可以不用回机床零点,这是怎么样实现的?多谢指点.
baiguorong2003
游侠

经验值:515
发帖数:226
精华帖:13
    2005-10-04 10:57:10
精华帖  主题:回复:Iranbing班竹请进:怎么样才能实现开机不用回零点的操作?
断电重启后保持断电前实际值的系统
要使用这种系统,在断电后机械的自锁和制动都必须十分的可靠。不允许有任何移动,因为断电后编码器是不激活的,任何移动不能被系统监控和读取。系统只保持断电前的轴的实际值。
操作步骤:
1、系统第一次启动,或机械重新调整过,MD 34210 必须设为 “0” 或 “1”(这两个值在增量式系统中作用是等效的)
2、完成一次手动回参考点过程
3、设MD 34210= 2 , 上电重启,实际值生效。
此步的作用过程,上电后系统读取断电前的实际值,轴的接口信号中同步信号给出。
注: 1、 在MD34210= 2 时,轴重新启动回参考点功能,系统将自动撤销上述功能,MD 34210 自动回复到“ 1 ”。