技术论坛

 回复:变频器你都调过哪些参数

返回主题列表
作者 主题
ortho123
侠士

经验值:1844
发帖数:204
精华帖:0
楼主    2021-11-03 08:12:11
主题:变频器你都调过哪些参数

我在使用变频器的过程中,除了必要的电机和通信参数很少调整其他参数,你在现场遇到过什么情况,调整了哪些参数,不妨分享一下!

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
5楼    2021-11-05 06:31:53
精华帖  主题:回复:变频器你都调过哪些参数

过载系数 西门子按照过载曲线来停止的,也就是110%过载的时间长,150%相应的时间短。。


国产变频器就返现有的这个系数跟时间是分开设定的,最近用的一款,默认150%的系数,时间5min,,


电机烫手了,变频器照样运行,不到5min不故障烧了个电机,搞明白了,一律检查系数跟时间,110% 1min

或者150% 10s 就按西门子的风格来。