| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
雪候鸟 侠客 经验值:741 发帖数:37 精华帖:4 |
楼主
主题:G120 (CU240E-2DP)与S7-300远程DP通讯启停-频率给定 和本地操作箱启停-频率给定如何设置参数及CDS
各位师傅好,现在有一个项目(图纸如下),使用G120变频器 (CU240E-2DP),现在要实现以下控制:
因为先前做的控制比较简单,都用CDS【0】参数组就可以以实现,现在这个控制,是业主设计的图纸,在现场怎么搞都实现不了他的控制,想请各位师傅指导下,这样的接线方式,应该怎么设置参数,望能略微详细的说一下CDS命令数据组的设置? 小弟不胜感谢!
|
|
雪候鸟 侠客 经验值:741 发帖数:37 精华帖:4 |
2楼
主题:回复:G120 (CU240E-2DP)与S730远程DP通讯启停-频率给定 和本地操作箱启停-频率给定如何设置参数及CDS但是小弟确实有难言之隐啊,,去年疫情期间,公司有个项目用的S120,才开始接触西门子变频器,然后我跟着视频,文档,自己做了点简单的启停实验,然后还向您请教功能图怎么看;然后没几天,项目就发货了,项目不是我们调试,业主自己调试,发货后,一直到今天,就没碰过变频器了 小公司,因为项目的原因,今天才用了一次300PLC,WINCC,下一周就变成施耐德PLC了,然后又弄个AB的PLC和上位机,所以就在学习——忘记——重新学习之间轮回,而且一直没有变频器的项目,所以没有更多精力去学习变频器,更没有硬件去捣鼓了; 就在上周,设计院有一个G120项目没时间调试,突然就甩给我们做,电气施工也甩给我们,300PLC,WINCC,加上变频器,甲方总共就给我一周时间,设备投入运行 是从来没做过施工,公司又安排我协调施工,甲方天天催,设备控制工艺也没有,我现在是从早到晚电话打不停,时不时要去现场,一呆就是大半天,还要抽时间写程序,做上位机,变频器又没搞过,手册上找内容要找半天,没有针对性; 不过发完帖子以后,我又网上看了一些资料,对CDS命令数据组的切换已经知道是怎么回事啦!就是还有很多别的,比如参数设置,静态识别等要注意的地方,还不是很清楚,刚才外面散步的时候,也看了一些资料,等下找手册继续看看。 |