主题:伺服电机线缆长度超过70米 有个项目,要求驱动器和伺服电机线缆长度到70米。咨询过几大常用的伺服厂家,一般都建议不要超过40米。 有没有什么办法解决呢? 有两种控制方式:
keep moving !
|
|
xxctjd 侠圣 经验值:4373 发帖数:577 精华帖:3 |
6楼
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。 |
|
陆上行舟 奇侠 经验值:5723 发帖数:1243 精华帖:7 |
7楼
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米我改成变频器控制了。
keep moving !
|
|
sueyishui 奇侠 经验值:5874 发帖数:863 精华帖:1 |
19楼
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米这让我想起来,曾经是因为远端柴油发电机无法启动星三角电机(电机功率大了),后来改变频启动避开这个问题。 因为基建设计时,设计院给的图纸不考虑你的启动带来的巨大冲击‘ 花钱买教训。