技术论坛

 回复:G120XA变频器启动报F7807故障

返回主题列表
作者 主题
中门达人
游士

经验值:152
发帖数:22
精华帖:0
楼主    2022-04-09 23:21:17
主题:G120XA变频器启动报F7807故障
负载是一台新风机,已经重置过参数,风机工频运转正常,30KW,工频运转三相电流平衡,未满负荷只有40A电流。只要切换变频器运行就报此故障,度娘了一圈,一无所获。

另外:风机未停止状态下启动会报一个失速故障,请教下这个故障是否能屏蔽,如果屏蔽了会不会造成不良影响。
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
7楼    2022-04-14 11:26:54
精华帖  主题:回复:G120XA变频器启动报F7807故障

。只要切换变频器运行就报此故障,度娘了一圈,一无所获。


激活捕捉启动,你切换的时间太短,也可能是还有剩磁导致的,故障说明很清楚。

Thank you for the support.