| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
中门达人 游士 经验值:152 发帖数:22 精华帖:0 |
楼主
主题:G120XA变频器启动报F7807故障
负载是一台新风机,已经重置过参数,风机工频运转正常,30KW,工频运转三相电流平衡,未满负荷只有40A电流。只要切换变频器运行就报此故障,度娘了一圈,一无所获。
另外:风机未停止状态下启动会报一个失速故障,请教下这个故障是否能屏蔽,如果屏蔽了会不会造成不良影响。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
7楼
主题:回复:G120XA变频器启动报F7807故障。只要切换变频器运行就报此故障,度娘了一圈,一无所获。 激活捕捉启动,你切换的时间太短,也可能是还有剩磁导致的,故障说明很清楚。
Thank you for the support.
|