| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
I_LOVE_SIEMENS. 侠客 经验值:896 发帖数:474 精华帖:2 |
楼主
主题:转炉应用低速时转矩不够。如何解决?
MM440,转炉类负载,矢量SLAC或V/F控制方式。
速度给定是用电位器到模拟量输入1的方式,最低频率设定为5HZ, 当炉子转到快水平位置即负载最大时,炉子经常就不动了,指启动不了了,我估计是应为低频时变频器的输出转矩太低的缘故,因为在频率较高是通过这个角度是没有问题的。转矩提升我也加了,有一定效果,但有时还是不够用。 我想问个位,谁有更高明的方法解决这种办法?
世界是如此之大,网络及论坛却把我们联系的如此紧密,珍惜这个地方吧,用我们的真诚。
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
楼
主题:回复:转炉应用低速时转矩不够。如何解决?
有关的参数:P1320--P1325。看一下说明书就清楚了。
我曾经去现场调过一台160KW的MM440,是矿山大型输送带主传动用的,开始启动时是正常的,但是输送带上的石子都堆满时,停下来后再启动时就启动不了了。由于变频器到电机的电缆比较长,我用P1300=20,但自检通不过!没办法,就用这个办法试了试,结果还是很成功的。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:转炉应用低速时转矩不够。如何解决?
P1755=1.5Hz P1756=30%.P1758=400mS
解释参见P1750=1,这样是开环启动,达到频率1.5Hz 的时候就进入矢量控制,达到额定力矩。在频率降到1Hz的时候,延迟0.4S返回开环V/f模式。 另外,你的给定频率应该一开始就应该超过1.5Hz!例如:2Hz。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|