| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20220628734079 新手 经验值:13 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行? G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线后,电机仍然能按照原给定转速运行?且变频器仅告警? |
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
2楼
主题:回复:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?官方文档,方法如下: 当 MM440/G120以模拟量输入信号(此模拟量信号可以是电流信号也可以是电压信号)作为主速度给定运行时,如果在某一时刻模拟量输入信号突然断线,MM440/G120 就会按照斜坡降速,实际速度会下降到一个很小的值甚至是零。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
太阳神2009 至圣 经验值:17668 发帖数:2019 精华帖:59 |
3楼
主题:回复:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?官方文档: 当模拟量输入信号断线,G120/MM440 可以保持原速度正常运行 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92344567 当模拟量输入信号断线,SINAMICS S120/S150/G150/G130 可以保持原速度正常运行 |
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
11楼
主题:回复:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?这个应用要注意条件: 指的是模拟量信号线断线。要是0-10V的COM(0V)断线,就升速到最高速了。 最好还是采用内置的电动电位器MOP,它可保持设定值。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|