主题:谁能告诉我这个柜子里有没有问题? 无意间看到生产部装的一个传动控制柜。驻足,然后拍照。 电气柜左侧是一台30kW重载型G120,旁边是一个3kW轻载型G120。这个柜子其它的从略。看主电路,能看出问题来嘛?不讨论元件布置和走线,接线形式。只看它们的主电路连接。能看出什么问题呢?谁能发表自己的意见?
我是你的朋友
|
|
lzm 奇侠 经验值:9330 发帖数:1316 精华帖:8 |
8楼
主题:回复:谁能告诉我这个柜子里有没有问题?
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
35楼
主题:回复:谁能告诉我这个柜子里有没有问题?左边的功率模块无需电源电抗器。
Thank you for the support.
|
|
ZD_JY 至圣 经验值:13561 发帖数:1076 精华帖:8 |
36楼
主题:回复:谁能告诉我这个柜子里有没有问题?是不是30KW的G120,无需电源电抗器,因为它属于22-37功率段,FSD型,所以按照说明不需要电源电抗器
做最好的自己!活出自我!
|
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
45楼
主题:回复:谁能告诉我这个柜子里有没有问题?学习了!原来是内置了直流电抗器,这样做对滤波电容也避免了大电流冲击。