技术论坛

 回复:斑竹,帮个忙!

返回主题列表
作者 主题
Road
侠客

经验值:950
发帖数:251
精华帖:3
楼主    2005-10-27 10:34:17
主题:斑竹,帮个忙!
偶最近接触6SE70,要用到功能数据组。偶看了手册(是偶到目前为止见过最厚的一本,嘻嘻),有的地方还是看不懂。感觉还是440的容易理解,偶想用BICO功能做两组命令数据来控制变频器,一组用PMU面板启动,另外一组用上位机启动,通过转换开关来实现命令组的切换,但是看了一个上午的功能图和手册还是理解不了。能不能给偶这个后辈一些提点,好让偶入门快点。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
午夜风声
游侠

经验值:318
发帖数:166
精华帖:2
    2005-10-27 11:23:59
精华帖  主题:回复:斑竹,帮个忙!
呵呵,你看的是西门子的大全,调试70或71时是要用的,你可以看看控制原理图,先别看功能图。西门子6SE70变频器出厂的时候第一组默认的参数就是用PMU控制变频器的。当然了你也可以改变它,用哪组参数做PMU控制是看你的需要。你想用转换开关来实现参数的转换,那你可以给参数P590一个命令了(它是高电平有效的参数)。这样在低电平的时候是第一组参数,在高电平的时候就是第而组参数了。你可以直接看参数那个章节,找到P554、P555、P567、P443、P571、P590这些都是变频器常用的参数。对于另一组参数你想用上位机控制,那就看你采用的通讯协议了和使用的PLC了,你可以看大全第六章参数设置。第一章CUVC板图纸。第十章关于CUVC板端子口的图纸。第十一章电机参数和控制参数了,第八章和你选择通讯协议有关的部分。自己仔细看看,这个是要个过程的,你接触过西门子的产品,相信能很快理解的。
要做就要做最好!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。