主题:MM430的失忆问题
一台MM430,30KW的变频器在停电后出现参数P700,P701,P731和P732改变,不知道是什么问题啊!请教大家!
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:MM430的失忆问题
我也遇到过这个问题(仅仅有几个参数丢失)。解决的方法是:
1、直接用BiCo互联(即=99)然后直接定义端子的功能,而不是使用那些“快速定义”。 2、如果是PLC通讯设置参数,也可以编一段程序,要点是:先将参数改成0,然后再设成你要的参数(不改,仅仅重复设一次是不管用的)。 3、调换端子的接线,同时调换参数。 4、使用没有用过的端子,把这几个端子空闲。 5、如果想省事,就找西门子换一台试试。