 Vbs脚本运行问题

返回主题列表
作者 主题
笨笨笨笨
奇侠

经验值:7139
发帖数:1022
精华帖:2
楼主    2022-11-01 11:14:25
主题:Vbs脚本运行问题

最近一个煤矿输煤项目,因为原有系统程序丢失PLC也被加密!因为甲方需要在原有设备运行基础上加上联锁功能,因为没法改PLC程序,所以用VBS做了一些全局脚本实现!运行一个月后发现联锁功能不起作用,折腾了一天,第二天重新启动电脑,然后发现又正常了!如此现象已经反复出现两次了,不知道一个月后是否还是会出现这个问题!在此向论坛里请教下,有没有人在使用WinCC时遇到过类似问题以及解决方法!系统环境:Win7专业版 64位  WInCC V7.4   (补充:系统其它功能都正常,因为升级后已经正常运行快半年了)

心有多远路就有多远
笨笨笨笨
奇侠

经验值:7139
发帖数:1022
精华帖:2
7楼    2023-01-16 17:34:00
精华帖  主题:回复:Vbs脚本运行问题

问题找到了,是因为一个网卡设置了多个网段引起的网络不稳定造成的!加了新的网卡,然后把不同网段单独设置问题就解决了!