| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
PM17_PLC 游士 经验值:177 发帖数:7 精华帖:0 |
楼主
主题:小白请教大家为啥在断电重启后中断程序不执行定时中断了 |
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
7楼
主题:回复:小白请教大家为啥在断电重启后中断程序不执行定时中断了要循环定时产生中断,当然是先给出循环定时的周期再把此事件和相应的中断子程序关联起来。楼主的程序说了stop-run的操作可以正常循环定时说明SMB34继承了上次run的100这个值,但断电重启CPU这个值掉了也就不能正常产生循环定时了。
工控爱好者
|
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
18楼
主题:回复:小白请教大家为啥在断电重启后中断程序不执行定时中断了
工控爱好者
|