主题:装置先报A029然后就马上就报F021,当我把故障复位时,就报了008(急停)
我厂有一装置先报A029(此装置每运行一次就报一次轻故障),然后就马上就报F021,当我把故障复位时,就报了008(急停),查操作台,也并没有拍下急停,请问各位大侠,这是什么原因?而且,我还发现打到本地时,我按下PMU的运行(不给速度),电流有1100多安.其它的装置却很少,才不到300安.请问是不是装置出了问题.
随意
|
|
kinkin 至圣 经验值:17829 发帖数:7358 精华帖:53 |
楼
主题:回复:装置先报A029然后就马上就报F021,当我把故障复位时,就报了008(急停)
1、电流太大,要查找原因,也可能是变频器控制板的问题。
2、出现F021是变频器计算I平方T超过范围,你可以把P383设为0,去除过热保护,不过过热损坏电机我不负责哦。只要你确信实际电流正常就不要怕,再说啦,还有过流保护嘛。 3、出现008,并不一定是急停造成的,一般情况下,故障后也可能这样显示,因为这时启动信号仍然存在,而变频器要上跳沿才能启动,所以你可以先按停止,就会显示009。