技术论坛

 回复:异步电机参数辨识具体含义

返回主题列表
作者 主题
手机用户20230207176935
游民

经验值:113
发帖数:11
精华帖:0
楼主    2023-02-21 17:22:57
主题:异步电机参数辨识具体含义

大家好~我是做电机故障诊断方向研究,现需要通过西门子变频器(G120 CU240B/E-2)对电机参数辨识,遇到如下问题:

1. 通过论坛搜索,得知T型等效电路中 P0350 定子冷态电阻 属于 线电阻 ,也就解释清为什么P0350=2(Rcable+Rs)需要乘系数2。所以,不管星型还是三角型连接,相电阻=P0350/2-Rcable,这点没错吧?

2. 对于图中P0360主电感,也是属于线励磁电感么?

3. 如1所列P0350=2(Rcable+Rs),但是参数手册中对于P0350描述如下”电机检测功能从总定子电阻中减去电缆电阻 (p0352),算出定子电阻“,P0352电缆电阻中有如下描述”如果 p0352 不为零,则从测得 的总定子电阻中减去该值,从而可以计算定子电阻 P0350“,因此,根据参数手册可以推断 P0350不包括电缆电阻,这与T型等效电路示意图矛盾。所以我测试P0352电缆电阻取0和非零值进行参数辨识,得出结果支持参数手册P0350不包括电缆电阻说法。

先谢谢大家回答~

以上图片均出自G120 CU240B/E-2相关手册





liul_sharp
奇侠

经验值:7176
发帖数:389
精华帖:54
3楼    2023-04-16 22:11:15
精华帖  主题:回复:异步电机参数辨识具体含义

什么线电阻相电阻的,没有这个概念!

等效电路图的5个参数都是针对每相(per phase)来说的,意思是说等效电路图上左边那个电压值是相电压。和电机接法有关系。大概就是下图这样的,比较粗糙的。



厂家给你的等效电路图如果是全部是SI单位(p349=si),且如果电机是三角形的,那么你就要把所有5个参数都除以3,然后再输入SINAMICS。如果给你的含有pu值,那么都乘以100输入了。要是Y接法,就直接输入就是了。

这个ECD做低压驱动的人一般没人关注这个。至于电缆电阻,极少现场去设置,一般都是0,就是说把电缆电阻算作了电机定子电阻的一部分。定子电阻对励磁分量影响很大。