主题:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?
多年前我看到有人说PLC电源和IO点电源要分开,得用两个,以保持PLC能稳定工作。后来我就一直用两个,也没有多想。 今天突然想到,这样做可能有问题:我虽然用了两个24伏稳压电源,只是将IO点与其它设备和器件分开了,而PLC和其它设备器件是共用一个24伏稳压电源的,这样PLC依然会不稳定。比如外接了一个24伏的散热风扇、触控屏、光栅尺、压力传感器等等,它们与PLC共用一个电源,某个器件出问题了,都会造成PLC工作不稳定。发现问题后,我就百度,找到几篇文章,发现它们依然没有说清楚。 我现在的想法是这样的: 一,PLC其及IO点共用一只24伏稳压电源,由于IO点所接器件的功率一般很低,少一只多一只工作并不会影响PLC的运行。 二,柜内柜外其它设备另用一只或者多只24伏稳压电源,比如散热风扇、触控屏、光栅尺、压力传感器等乖,它们用别的24伏稳压电源。它们出现问题并不会影响PLC,因为PLC用的是独立的24伏电源。 是不是这样? |
|
唐唐tsj 游侠 经验值:346 发帖数:5 精华帖:1 |
29楼
主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?我们一般是这样做的: PLC供电一个,plc输出一个,PLC输入一个,外部重要部件一个或者和PLC输入共用一个,其他不重要的电磁阀等选一般品质的电源一个。这么多年基本没有什么问题。还有我们一般给重要的电源都要配一个控制变压器的,效果更好。加变压器这样可以避免外部的干扰,曾经一个小项目因为没加变压器,车间供电系统不太好,烧了两个编码器,后面加了变压器之后,编码器再没烧过。把PLC输入输出分开是为了有时候把输出断电,可是输入仍然正常,只是停止正在运行的动作,在很多项目上效果非常明显。 如果一般工程,PLC供电和输入输出共用一个或者PLC供电一个,输入输出和外部重要元件一个,外部一个。 当然这是因项目而异的,只要看项目的应用场合和具体要求了!当然电源都分开是最好了,就是电源比较多,成本大一点,但是故障率会低很多!就看怎么取舍了!
每天进步一点点
|
|
henry.wang 至圣 经验值:11153 发帖数:998 精华帖:31 |
30楼
主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?诊断模块可以了解一下,西门子的型号是6EP1961-2BA00。这种诊断模块有两个主要功能,一个是电流分配,另外一个是故障诊断,一个模块有四个通道。如果说为了价格而放弃这个功能,多选择几个明伟电源那就没什么参考意义了,如果说一个柜子里全是西门子的电气件,这个诊断模块推荐大家使用。
Chance favors the prepared mind.
|
|
zhg365 侠圣 经验值:3134 发帖数:142 精华帖:3 |
32楼
主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?这个问题我问过施耐德的官方客服。回答是:以前他们样本上的确标注过,交流断路器用在直流回回路中,但是样本更新之后,已经取消了这种说法。 交流断路器用在直流回路中,仅仅做隔离开关是可以的,但是短路、过载保护,效果不好。
痛并快乐着,持续前行。。。
|
|
zhg365 侠圣 经验值:3134 发帖数:142 精华帖:3 |
42楼
主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?
痛并快乐着,持续前行。。。
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
56楼
主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?哎,每隔十年,又“热门”一次。 这些问题,本质上是EMC的问题。 Z版的方法是首先处理好PE接地点,然后才有DC电源的接地;并不是随意接地。 一个控制柜内只有PLC控制器、模块、继电器;和一个控制器与变频器混装的电气柜是不同的。 电气原理图和柜内配线图也是不同性质的。 等电势连接不是说电位=0V; 这又回到了“一点接地”的老话题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
57楼
主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|