 回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

返回主题列表
作者 主题
昔日如诗
侠圣

经验值:3998
发帖数:826
精华帖:3
楼主    2023-06-03 11:00:40
主题:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件? 精华帖 

    多年前我看到有人说PLC电源和IO点电源要分开,得用两个,以保持PLC能稳定工作。后来我就一直用两个,也没有多想。

    今天突然想到,这样做可能有问题:我虽然用了两个24伏稳压电源,只是将IO点与其它设备和器件分开了,而PLC和其它设备器件是共用一个24伏稳压电源的,这样PLC依然会不稳定。比如外接了一个24伏的散热风扇、触控屏、光栅尺、压力传感器等等,它们与PLC共用一个电源,某个器件出问题了,都会造成PLC工作不稳定。发现问题后,我就百度,找到几篇文章,发现它们依然没有说清楚。

    我现在的想法是这样的:

    一,PLC其及IO点共用一只24伏稳压电源,由于IO点所接器件的功率一般很低,少一只多一只工作并不会影响PLC的运行。

    二,柜内柜外其它设备另用一只或者多只24伏稳压电源,比如散热风扇、触控屏、光栅尺、压力传感器等乖,它们用别的24伏稳压电源。它们出现问题并不会影响PLC,因为PLC用的是独立的24伏电源。

    是不是这样?

唐唐tsj
游侠

经验值:346
发帖数:5
精华帖:1
29楼    2023-06-06 10:15:20
精华帖  主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

我们一般是这样做的:

     PLC供电一个,plc输出一个,PLC输入一个,外部重要部件一个或者和PLC输入共用一个,其他不重要的电磁阀等选一般品质的电源一个。这么多年基本没有什么问题。还有我们一般给重要的电源都要配一个控制变压器的,效果更好。加变压器这样可以避免外部的干扰,曾经一个小项目因为没加变压器,车间供电系统不太好,烧了两个编码器,后面加了变压器之后,编码器再没烧过。把PLC输入输出分开是为了有时候把输出断电,可是输入仍然正常,只是停止正在运行的动作,在很多项目上效果非常明显。

        如果一般工程,PLC供电和输入输出共用一个或者PLC供电一个,输入输出和外部重要元件一个,外部一个。

       当然这是因项目而异的,只要看项目的应用场合和具体要求了!当然电源都分开是最好了,就是电源比较多,成本大一点,但是故障率会低很多!就看怎么取舍了!

每天进步一点点
henry.wang
至圣

经验值:11153
发帖数:998
精华帖:31
30楼    2023-06-06 10:33:15
精华帖  主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

诊断模块可以了解一下,西门子的型号是6EP1961-2BA00。这种诊断模块有两个主要功能,一个是电流分配,另外一个是故障诊断,一个模块有四个通道。如果说为了价格而放弃这个功能,多选择几个明伟电源那就没什么参考意义了,如果说一个柜子里全是西门子的电气件,这个诊断模块推荐大家使用。

Chance favors the prepared mind.
zhg365
侠圣

经验值:3134
发帖数:142
精华帖:3
32楼    2023-06-06 13:23:24
精华帖  主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

这个问题我问过施耐德的官方客服。回答是:以前他们样本上的确标注过,交流断路器用在直流回回路中,但是样本更新之后,已经取消了这种说法。

交流断路器用在直流回路中,仅仅做隔离开关是可以的,但是短路、过载保护,效果不好。

痛并快乐着,持续前行。。。
zhg365
侠圣

经验值:3134
发帖数:142
精华帖:3
42楼    2023-06-07 09:51:54
精华帖  主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

下图是利勃海尔和ABB的设计图纸,供参考。



痛并快乐着,持续前行。。。
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
56楼    2023-06-08 12:59:00
精华帖  主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

哎,每隔十年,又“热门”一次。

这些问题,本质上是EMC的问题。

Z版的方法是首先处理好PE接地点,然后才有DC电源的接地;并不是随意接地。

一个控制柜内只有PLC控制器、模块、继电器;和一个控制器与变频器混装的电气柜是不同的。

电气原理图和柜内配线图也是不同性质的。

等电势连接不是说电位=0V;

这又回到了“一点接地”的老话题。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
57楼    2023-06-08 13:44:03
精华帖  主题:回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

隔离变压器次级是否要接地,要看具体的负载电器电路。

如下图这样,次级就不能接地(单相变频器类、空调电路等);若整流部分前端还有隔离,就可以接地。


不好意思,画错了。已改过来了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?