技术论坛

 大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何

返回主题列表
作者 主题
手机用户20221125587286
侠客

经验值:917
发帖数:228
精华帖:2
楼主    2023-10-22 14:15:47
主题:大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何 精华帖 
大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何,有多大的成功率?
yming
至圣

经验值:127351
发帖数:22001
精华帖:824
6楼    2023-10-22 21:59:23
精华帖  主题:回复:大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何

嘿嘿,仅仅说将大功率、静止的电机,直接投入到高频率输出的西门子变频器上是否可以?

可以绝对滴说:“可以!”

不会出问题么?“不会!”

方法是:设置 P1300=19,输出固定 50Hz(假定电机额定频率50Hz)

电压给定,斜坡函数后输出。电压输出斜坡时间,以不超过额定电流为准。


某些根据型号,P1310,P1311,P1312均为零。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值:127351
发帖数:22001
精华帖:824
9楼    2023-10-23 10:05:12
精华帖  主题:回复:大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何

这两种模式都不可以用。

只可能在 P1300=19模式下实现。

变频器固定输出50Hz。

起始电压从1伏开始;以不超过额定电压的速率增加,直到额定电压。

过程如同异步电机接在一台0-380V 三相调压器下。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
无名的人
奇侠

经验值:7245
发帖数:644
精华帖:27
12楼    2023-10-25 11:29:20
精华帖  主题:回复:大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何

我们设备配的6000KVA的35/0.6的变压器每次出厂前要对变压器测试 但是我们厂内没有35KV,我们都是在低压侧接个自耦调压器反送电进行测试。

这么大的变压器直接供电肯定直接把总闸拱跳,自耦调压器就相当于P1300=19而大变压器就相当于大电机,自耦调压器输出频率永远都是50HZ 而电压是随着调压器的手轮转动缓慢升高,因此这么大的变压器从0到35kv的过程非常丝滑一点冲击都没有。

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
老兵
至圣

经验值:55289
发帖数:9644
精华帖:489
29楼    2023-12-31 10:08:35
精华帖  主题:回复:大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何

首先,我不知道这个“飞车启动“是个什么意思。”飞车“我是知道的,那是一种可怕的不受控的事故,电机可能被甩的稀碎。那”飞车启动“是什么意思?是把电机甩碎启动么?

显然不是。


那就只有两种可能:一、电机已经转动,想要投入到已经运行的变频器中,那就只能是”捕捉再启动“,其它方式不行。

二、电机是静止的。如果是这样,又是一台变频器对一台电机,那更没必要采用乐版的方式了啊。我不是说乐版的方法实现不了,我只是说那没有优势么:既不方便,启动转矩又不大,加速时间还受电机机械特性曲线的影响(如果用VC/SLVC,是可以不考虑电机机械特性曲线的)。


而因,我的观点就是这样,嘿嘿

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。