楼主    2023-10-24 18:08:29
主题:用不熟的S120-记一次F30001故障处理过程 精华帖 

这次是热乎的故障处理过程,影响生产了接近7个小时,在公司里面是很大的一个生产事故了,这篇故事也是我把写的事故报告进行丰富了一下写出来的。

在说故障之前先简单介绍一下设备,本来花了一个图的,结果上传不上来,审核不通过....还是描述一下吧,设备就类似行车的一个横移小车,小车在两遍梁上左右移动把钢管从左边往右边拿

中间是横移小车,可以左右移动,小车是移送钢管用的,小车是S120驱动的第三方同步伺服电机,但是用的矢量方式,编码器反馈是用的旋转变压器和SMC10,电缆是从小车上经过坦克链下来然后到的装置,由于是运送的钢管,所以环境温度比较高,电机温度基本上在105度左右,动力电缆是单芯电缆从坦克链上到的电机。

下面是这次事故处理的详细经过,此次事故发生在10月23日,一开始在11:30和1:30左右分别报了一次故障F30001(功率单元:过电流),同时伴有报警A30031(功率单元:U 相位的硬件电流限制响应),故障复位之后,又能正常生产,我们公司现在除了故障影响生产后,会影响时间精确到分钟,一分钟多少钱的方式进行考核,所以这两次故障没有理会,想等到有停机时间再进行检查处理。

到了14:30左右,毛管横移小车开始频繁报此故障无法正常生产,根据现场情况先怀疑现场电缆问题,于是对电机电缆和电机进行检测,更换了一条绝缘相对偏低的电缆后,测试故障仍然存在,怀疑是电机或者装置问题看,由于现场有备用功率单元(这个功率单元是以前出问题之后修回来的,但是一直没有进行上线测试),同时进行协调备用的电机,现场备用功率单元之后,测试故障仍然无法消除,于是又更换了横移电机,换点击比较麻烦,得有两个小时吧。

在更换过程中,我也咨询了别的管厂的工程师,也打电话咨询了论坛北雪版主,换了之后再测试故障依旧,只好再从头开始判断,从装置处把电缆拆开后,单独测试装置,发现一使能仍然报该故障,由此判断仍是装置问题,于是又协调了新的功率单元,更换后测试正常,于是开始接线联轴进行调试。调试的过程也颇为曲折,主要就是先判断了编码器和电机转向,由于是用的同步电机,需要进行做换向角辨识,到这一步死活过不去了,每次都是停止的时候,速度快到0了,就报F7970,最后调整了P1999到150%,才辨识通过,恢复生产,影响了近7个小时。

下面是对这次事故进行的分析总结:1、现场备用的装置为之前修回的装置做备件,装置应该是没有完全修好,更换之后未再考虑是装置问题,故障处理方向错误,导致故障处理时间太长,所以作为生产线维护人员,确保现场备件的完好,是非常重要的事情啊。2、18年之前接触的是6SE70系列的变频器,现在现场S120使用较少,我常在的区域,也就两台S120,这两台设备都比较重要,所以平时也不敢乱动,所以S120还是很陌生,一开始出现故障,先以标量方式不带电机运行变频器的话,也就能直接判断出来是装置还是电机问题,不过正常情况来说,装置出现故障的几率还是比较小的,一开始判断电缆问题也不能说是完全不对,到后面的调试阶段,每次对电机做换向角辨识的时候都看运气,运气好的话一两次就过了,运气不好就需要好多次,还是不熟练,以前的时候没有调整过P1999这个参数,或许以后调整了之后就能顺利了。

后面还需要在整理一下这次调试的过程,把一些常用的参数和出现的故障及处理方式做个记录,经过这次故障,感觉对S120又熟悉了不少,调试和故障处理的过程确实是最好的学习过程啊。


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
北雪雪纷飞
至圣

经验值:50636
发帖数:6055
精华帖:269
6楼    2023-10-25 13:36:48
精华帖  主题:回复:用不熟的S120-记一次F30001故障处理过程

拖链的电缆,要使用专用的拖链电缆,我这的对角锯比你那个速度快,次数多很多,但是使用了三年了没问题。进口品牌的比如蓝普、

更换拖链电缆提前半天将电缆展开,让他放松,不要有劲,否则会降低拖链电缆的寿命。

Thank you for the support.
Zane
至圣

经验值:76273
发帖数:19152
精华帖:378
15楼    2023-10-27 22:09:58
精华帖  主题:回复:用不熟的S120-记一次F30001故障处理过程

任工,

根据您的描述,也就是没有换过现场电机,现在的状况就是换了个新功率单元就OK了?


故障F30001(功率单元:过电流),同时伴有报警A30031(功率单元:U 相位的硬件电流限制响应)

这个故障以前也遇到过几次,这个故障还是很有指向性的。


其实,装置-电缆-电机,都有存在问题的可能,

最先还是应该检查电机的绝缘,而且要是让电机轴缓慢盘动下检查电机的绝缘,长期高温环境下工作的电机绕组绝缘变差的可能性还是很大的。

不排除电机及电缆的问题,贸然更换驱动器,造成再损坏的可能性还是很大的。


换下来装置的再测试OK,也不见得是好的,长时间冷却了,没有达到一定的电流负载的反复冲击,以及一定的热量积累,装置看上去也能正常工作的。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
kdrjl
至圣

经验值:136890
发帖数:34979
精华帖:435
20楼    2023-10-28 09:25:38
精华帖  主题:回复:用不熟的S120-记一次F30001故障处理过程

坦克链这么不可靠呀?还是有质量问题?坦克链本身是不是也有问题呢?频繁更换电缆,这不是事呀。


另外18楼北雪的帖子,西门子传动新的开机就炸了的情况,现场肯定有事。只是没人去发现。把锅让西家传动背了。反正客户憾不动西家传动吧。(捂脸)


我记得好多年前,我们单位的传动系统在一个南方的客户现场调试。现场人员给我打电话说,早晨一到现场,没一会儿,装置自己就炸了。当时没上电呢。我一听差点气晕了。你胡说吧?没上电自己炸了?这怎么可能?我马上告诉他赶紧顺着电源线查还有PS电缆。因为是新的设备,西家传动还在保内,现场人员有点蒙了,直接给西门子客服打电话,西门子就备案了。现场人员再查,发现,实验室的其它屋里,农民工正在装空调,他们把电焊机的地线夹子,夹在我们系统的PE电缆连接的等电位PE上了。他们以为这些现场的裸露地排是公共地线呢。这设备最后因为西家传动给备案了,所以判保外。自费维修了。


此贴本意,现场有事,一定要仔细在现场排查任何值得可疑的问题。就像刑侦破案那种的。装置自身的问题,往往与现场环境、状态有关。