技术论坛

 回复:变频器输入侧加了输入电抗器,断路器,接触器,还要加快熔吗?

返回主题列表
作者 主题
王的男人
侠圣

经验值:2945
发帖数:2135
精华帖:5
楼主    2005-11-07 23:24:50
主题:变频器输入侧加了输入电抗器,断路器,接触器,还要加快熔吗?
快熔到底起什么关键作用,可以用空气断路器代替吗?
mmmm3546@126.com
蔡090620
游士

经验值:238
发帖数:84
精华帖:2
    2005-11-18 11:19:02
精华帖  主题:回复:变频器输入侧加了输入电抗器,断路器,接触器,还要加快熔吗?
普通的晶闸管在施加超过额定电流的浪涌电流几个毫秒就可以使晶闸管损毁。而快熔的作用就是在这几个毫秒内快速熔断从而有效的保护管子不至于损坏。
变频器采用的是PWM电路其载波频率通常都是在一千到数千赫兹不等,IGBT导通的时间太短且IGBT在施加超过额定电流的浪涌电流达到几个到几十个纳秒时就已经损坏。快熔在这么短的时间内根本不可能熔断.如果快熔熔断了,那么变频器的IGBT已经坏了.