技术论坛

 多台WinCC单机加综控

返回主题列表
作者 主题
kinkin
至圣

经验值:12788
发帖数:5882
精华帖:44
楼主    2023-11-25 12:07:54
主题:多台WinCC单机加综控

应用场景:

有6种不同的单机A、B、C、D、E、F,每台单机配有单机版WinCC SCADA系统,现有一客户同时购买了A、B、C、D、E、F六台设备组成一条产线,要对这条产线做一综控SCADA系统。这个综控系统要能同时监控每台单机,且其中历史归档数据需与每台单机的WinCC系统同步。

请问有什么简单的方法实现吗?


数字飞舞
YiMoon
至圣

经验值:11073
发帖数:1222
精华帖:35
18楼    2023-12-12 16:22:41
精华帖  主题:回复:多台WinCC单机加综控

这个方案是最好的,只要把原单机WINCC项目,改成多用户项目,如下图:

2. 每台创建主数据:


3. 增加一台客户机,加载每台服务器的数据,再通过切换画面,就可以实现访问6台的画面数据。

这样做的好处是,不需要大量编程,画面,变量都可以从主数据获取。比用OPC做的话,还要在客户机端修改画面变量连接方便。


Keep calm and carry on!!!