技术论坛

 回复:终端电阻应不应该用?

返回主题列表
作者 主题
jari
侠圣

经验值:2606
发帖数:2286
精华帖:8
楼主    2005-11-17 16:52:37
主题:终端电阻应不应该用?
我组的DP网,两台上位机一台PLC,线从PLC出来,到一台计算机,再到另一台,
将PLC和最后一台的终端电阻打上,终端计算机关机后,另一台也读不到数据了,只能把终端计算机设为不用终端电阻才正常。这为什么?
kmzfs
游士

经验值:238
发帖数:142
精华帖:2
    2005-11-19 22:07:25
精华帖  主题:回复:终端电阻应不应该用?
我也曾经碰到过类似的情况:在2K年第一次用MP270-10时,一个DP分支上全部都是MP共有6台,当最后一台断电后引了整条网中断,后来只有在该分支的两端加上有源终端才解决了问题.