我打西门子热线,但总是感觉他们?我问几个问题,请帮忙,我们是私人企业,没时间去试,所以急,问题如下:
1、37和38 到底谁先谁后,我的理解是37作进线k1合闸,38作起动,停止把38断开,37不断,下次起动再合38,但我看使用说明书,好象38断后,k1会自动断(109、110),是不是像使用说明书说的。
2、励磁进线电抗器可以不加吗?
3、我用手动和自动信号分别调速,手动时用电位器,接主给定,自动时用模拟输入6、7,能否通过36或39 端子来切换。
kdrjl
至圣

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
    2005-11-21 17:44:57
精华帖  主题:回复:请问kdrji,6ra70问题
其实。直流是传动的基础,你现在接触基础的东西了。用好了,回过头去看交流,就会有更深层次的认识了。
第8章----功能图,这是全书的精髓。粗略的说,一本直流传动教科书+一本直流传动的工程手册+6RA70使用手册第8章,指导你使用西门子的6RA70的传动系统,没有问题。