技术论坛

 回复:求救:802c baseline开关主轴问题已解决,但是G01为什么不能用?

返回主题列表
作者 主题
skymm
新手

经验值:42
发帖数:30
精华帖:1
楼主    2005-11-15 18:43:11
主题:求救:802c baseline开关主轴问题已解决,但是G01为什么不能用?
现在我们改了plc程序,主轴(开关量主轴,只有简单的接触器控制)能转动了。但是在使用G01指令的时候,主轴也能转动,但是坐标轴不动作,屏幕上显示无主轴使能或等待主轴,比如以下指令G90 G01 X-200 M3 ;但是改成比如以下指令G90 G00 X-200 M3 ;就改了个g00就能用,NC里面有参数相关吗?我已经设置了MD35500为0(0:与位移进给无关;1:与位移进给有关;2:与1相同)还有MD35510参数。但都没用,还是其他有什么原因,请高手指教!谢谢!
sky
skymm
新手

经验值:42
发帖数:30
精华帖:1
    2005-11-21 18:28:02
精华帖  主题:回复:求救:802c baseline开关主轴问题已解决,但是G01为什么不能用?
首先把他原程序里#35子程序(spindle)中v380003002.1的那个轴使能常开接点删除(其线圈在axis control子程序里),后来,我想到我们既然是开关量主轴,肯定系统无法知道主轴转速,用G94(mm/min)取代G95(n/min),或者给系统一个随便的假定转速S,整个主轴故障便全部解决了。谢谢!!!
sky
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。