主题:关于MM440的使用问题 精华帖 
MM440是否可以实现段速的百分比的自调整?例如:我给变频器设定一个中速,模拟量由电位器给出为高速,当模拟速度给定到任何数值的时候(随机给定),中速的速度是否可以以模拟给定速度的百分比自动调节.多谢大家的指教!
努力!拼搏!
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2005-11-23 21:44:46
精华帖  主题:回复:关于MM440的使用问题
应该可以。你可以利用三套CDS参数切换来实现:
注意:主设定值P1070均来自模拟量输入1(755.0)默认的,但是你可以更改三套参数的主设定值标定即参数P1071分别指定到不同的比例标定值(可利用固定设定值,例如P2889,P2890)然后用端子切换。此方式需要停机。
你也可以添加附加设定为主设定的-50%。用一个端子开关是否使能附加给定。此方式不需要停机。