主题:FM350-2的8通道高速计数模块,为什么只有前4通道计数? 如图所示,程序是西门子官网下载的,自己学习参考用的,目前的问题是:
谢谢各位指点的前辈老师们
|
|
Zane 版主 经验值:85163 发帖数:21047 精华帖:399 |
4楼
主题:回复:FM350-2的8通道高速计数模块,为什么只有前4通道计数?FM350-2是个智能模块,300CPU通过SFB与FM350-2进行通信,数据块里的值是通过SFB刷过来的,但通信资源只有4个,无法8个通道同时刷新 如何快速周期读出一个FM350-2高速计数模块的8通道计数值?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|