牙盘转台的设定
SIEMENS系统810D /840D

通过更改下列参数来设定:
30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB 设成3
30501 INDEX_AX_NUMERATOR 设成1(1度1分)
30502 INDEX_AX_DENOMINATOR 设成360
30505 HIRTH_AX_ACTIVE 设成1
FANUC 系统 0iB / 0iC
1819 # 0 设成1 使用转台分度功能(M系列)时,第四轴的FUPX必须设定为1
8132 # 3 设成1 使用工作台分度